1 电气CAD绘图基础 ~lqNWL^l
1.1电气制图的一般规定 =e9<.{]S/
1.1.1图纸幅面及格式 R9QW%!:,\2
(1)图纸的幅面尺寸 1|:;~9n<t
为了图纸规范统一,便于作用和保管,绘制技术图样时,应优先选用表1.1中规定的基本幅面。 If8
^
必要时,也允许选用加长幅面,这些加长幅面的尺寸是由基本幅面的短边或整数倍增加后得出的。如图1.1所示。图1.1中A0、A1、A2、A3、A4为优先选用的基本幅面;A3 3、A3 4、A4 3、A4 4、A4 5为第二选择的加长幅面;虚线所示为第三选择的加长幅面。 }h8U.k?v
表1.1 图纸的优选实际幅面(mm) 8H8Q
代 号 尺 寸 ,">CPl]
A0 841 1189 <xH!
Yskc
2(Yt`3Go(
A1 594 841 kb~ 9/)~g
!9j6l0
A2 420 595 c]ga)A(
=OKUSHu@V
A3 297 420 tM;+U
PX?^v8wlqL
A4 210 297 90wnwz
4%<D\#
(2)图框格式 V9
EC@)
①在图纸上必须用粗实线画出图框,其格式分为不留装订线边和留装订线边两种,但同一产品的图样只能选用一种格式。
D{4]c)>
②留有装订边的图纸,其图框格式如图1.2(a)所示。图中尺寸a为25mm,尺寸c分为两类:对A0、A1、A2三种幅面,c为10mm;对A3、A4两种幅面,C为5mm。装订成册时,一般采用A4幅面竖装或A3幅面横装。 &Mz.i,Gh
③当图纸张数较少或用其他方法保管而不需要装订时,其图框格式为不留装订边方式,如图1.2(b)所示。图纸的四个周边尺寸相同,对A0、A1两种幅面,e为20mm;其余三种幅面e为10mm。 \PmM856=ms
④图框的线宽。图框分为内框和外框,两者的线宽不同,图框的内框线,根据不同的幅面,不同的输出设备宜采用不同的线宽,内框的线宽设置如表1.2所示。各种幅面的外框线均为0.25的实线。 *kJa$3*r
⑤图框外框尺寸如表1.1规定的尺寸。 J]Q-#g'Z
表1.2 图框内框线宽 K-@
cn*6
幅 面 绘图机类型 gLbTZM4i
喷墨绘图机 笔式绘图机 \Fu(IuD
A0、A1及加长图 1.0mm 0.7mm t & 5s.
A2、A3、A4及加长图 0.7mm 0.5mm
w4UJXc
(3)标题栏(GB/T 10609.1-1989) ^3Z~RK\}
①每张图纸都必须画出标题栏。标题栏的格式和尺寸应按GB/T 10609.1-1989《技术制图 标题栏》的规定。标题栏的位置应位于图纸的右下角,国内工程通用标题栏的基本信息及尺寸如图1.3所示。 YXGxE&!
②标题栏的长边置于水平方向并与图纸的长边平行时,则构成X型图纸,如图1.4(a)所示。若标题栏的长边与图纸的长边垂直时,则构成Y型图纸,如图1.4(b)所示。 \Iz-<:gA'
③为了利用预先印刷的图纸,允许将X型图纸的短边置于水平位置使用,如图1.5(a)所示。 7t6TB*H
④课程(毕业)设计可参考用如图1.6所示简化的标题栏。 |eej}G(,m}
=K9-
} DkdF
W0# VD e]>
!f#[4Xw
D (">bR)1
H`jvT]
sq}uq![?M
Pb/[945
??g
=
`yH
-W)8Z.
O[H
Bw~
NE-c[|rq
rA1;DSw6E[
r$;u4FR
}wV/)Oy[
I
p;;@o&D
"o$)z'q
hg}R(.1K=
K
7]IAV
R ;3!?`
Y .\<P*iO
zZ{(7Kfz
??=
su.b
|FJc'&) J"
R'p-
4
OiMr,
I"r[4>>B>0
$5Tjo
T
EF[I@voc
q;H5S<]/
Cw
]bhaG
g
.[>UkM0
geEETb}+y
`Fs- z
A6%~+9
LXx`Vk>ky
xmbFJUMH
?D S|vCae
V}+Ui]ie|I
H=(Zx
xr).ZswQ
0rj50$~$]
q
ASV\
<n
ZIikDih1
Xgyi}~AoaU
(4) 附加符号 Z]x)d|3;
①对中符号。为了使图样复制和缩微摄影时定位方便,对表1.1中及部分加长幅面的各号图纸,均应在图纸各边长中点处分别画出符号。 CwQRHi
对中符号用粗实线绘制,线宽不小于0.5mm,长度从纸边开始至伸入图框均约5mm,如图1.5(a)所示。 ERZWK
对中符号的位置误差应不大于0.5mm。当对中符号处于标题栏范围内时,则伸入标题栏部分省略不画,如图1-5(b)所示。 $KMxq=
(a) (b) K6M_b?XekA
图1.5 X、Y型图纸的对中符号 J'#R9NO<
(a)X型图纸竖放 (b)Y型图纸横放 T f;:C]
②方向符号。对于本节3中(3)条规定,使用预先印制的图纸时,为了明确绘图与看图时的图纸方向,应在图纸各边的对中符号处画出一个方向符号,如图1.5所示。 g&`[r6B
方向符号是用细实线绘制的等边三角形,其大小和所处的位置如图1.7所示。 0D:e P``
③剪切符号。为了使复制图样时便于自动切剪,可在图纸(如供复制用的底图)的四个角上分别绘出剪切符号。 qS}pv
剪切符号可采用直角边长为10mm为黑色等腰直角三角形,如图1.8(a)所示,当使用这种符号对某些自动切纸机不合适时,也可以将剪切符号画成两条粗实线,线段宽为2mm,线长为10mm,如图1.8(b)所示。 |VE*_ G
AB")aX2%E
图1.6 课程设计用简化标题栏 "'\f?A9
QLum=YB
图1.7方向符号的大小和位置 \r7gubD
w\2yippI
TVEFZ\p<A
~s UWXw7~
J0a#QvX!
(5)图幅分区 v'W`\MKY)
①图幅分区是为使当图上的内容很多时,能迅速找到图上的某内容的分区方法。图幅分区可采用细实线在图纸周边画出分区。如图1.9所示。 lM'y
j}:~
②图幅分格数应为偶数,并应按图的复杂性选取。每个分区长度不大于75mm,不小于25mm。 h<ULp&g
③分区的编号,沿上下方向(按看图方向确定图纸的上下和左右)用大写拉丁字母从上到下顺序编写;沿水平方向用阿拉伯数字从左到右顺序编写。当分区数超过拉丁字母的总数时,超过的各区可用双重字母依次编写,例如:AA、BB、CC等。拉丁字母和阿拉伯数字应尽量靠近图框线。 PS${B
④在图样中标注分区代号时,如分区代号由拉丁字母和阿拉伯数字组合而成,应字母在前、数字在后并排地书写,如B3、C5等。 当分区代号与图形名称同时标注时,则分区代号写在图形名称的后边,中间空出一个字母的宽度,例如:A向 B3;E-E A7;2:1向 C5等; {P>%l\?
6ISDY>p
?g~g GQV
%Kq`8
aj:B+}1
O7AW9*<
VY9|8g/
W l+[{#
图1.9 图幅分区 9(/ ;Wutj"
1.1.2比例(GB/T 14690-1993 《技术制图 比例》) :2KLziO2
(1)比例概念 j5EZJ`
图中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比,称为比例。 E .kjYIH8
原值比例-比值为1的比例,即1:1。 '$3]U5KOwK
放大比例-比值大于1的比例,如2:1等。 w<hw>e^.
缩小比例-比值小于1的比例,如1:2等。 E-\<,=bh
(2)比例系列 wW~y?A"{2
①电气工程图中的设备布置图、安装图最好能按比例绘制。技术制图中推荐采用的比例规定,如表1.2所示。 ,{HxX0
②如果为特殊应用需要, 也允许选取表1.3中的比例。 cViEvS r
(3)标注方法 s:y~vd(Vi
① 比例符号应以“:”表示,其标注方法如1:1、1:500、20:1等。 :@:i*2=
② 比例一般应标注在标题栏中的比例栏内。可在视图名称的下方或右侧标注比例,如: R&cOhUj22J
表1.2 比例系列1 |0A"3w
种 类 比 例 k !S0-/h
原值比例 1:1 uXX3I
E[
放大比例 5:1 2:1 zI5#'<n
5× :1 2× :1 1× :1 ~C1lbn b
(!72Eaw:]
缩小比例 1:2 1:5 1:10 "HCJ!
1:2× 1:5× 1:1× "P)f,n
I}djDtJ
注:n为正整数 &cDLSnR
表1.3 比例系列2 Aofk< O!M
种 类 比 例 DQC=f8
放大比例 4:1 2.5:1 ?b?6/_W~R
4× :1 2.5× :1 \ 5MD1r}
/.54r/FN')
缩小比例 1:1.5 1:2.5 1:3 1:4 1:6 4R 9lA
1:1.5× 1:2.5× 1:3× 1:4× 1:6× Yp*Dd}n`
>3{#S:
iLQFce7d|&
(4)比例的特殊情况 U/hf?T;
当图形中孔的直径或薄片的厚度等于或小于2mm以及斜度和锥度较小时,可不按比例而夸大画出。 OZDd
(5)采用一定比例时图样中的尺寸数值 _/FpmnaY
不论采用何种比例,图样中所标注的尺寸数值必须是实物的实际大小,与图形比例无关,如图1.10 。 47S1mxur
caG5S#8-"
y\a@'LFL
%4bGI/\/
yj:<3_-C*
1.1.3字体(GB/T 14691-1993《技术制图字体》代替GB4457.3-1984) sJI"
m'r=Z
①书写方法。图样中书写的汉字、字母和数字,都必须做到“字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐”。 ?*{Vn5aX{
②字体。汉字字体应为HZTXT.SHX(仿宋体单线),拉丁字母、数字字体应为ROMANS.SHX(罗马体单线),希腊字母字体为GREEKS.SHX。图样及表格中的文字通常采用直体字书写,也可写成斜体和直体。斜体字字头向右倾斜,与水平基准线成75 。 pB;U*lt
③字号。常用的字号(字高)共有20、14、10、7、5、3.5、2.5七种(单位为mm)。汉字的高度h不应小于3.5mm,数字、字母的高度h不应小于2.5mm;字宽一般为h/ ;如需要书写更大的字,其字体高度应按 的比率递增。表示指数、分数、极限偏差、注脚等的数字和字母,应采用小一号的字体。不同情况字符高度如表1.4、表1.5所示。 U"qR6
字体的高度代表字体的号数。 j1Ns|oph1
④字体取向。图样中字体取向(边框内图示的实际设备的标记或标识除外)采用从文件底部和从右面两个方向来读图的原则。 v=pkze
⑤表格中的数字。带小数的数值,按小数点对齐;不带小数的数值,按个位数对齐。表格中的文本书写按正文左对齐。 n<
)gS7
sahXPl%;U
表1.4 最小字符高度(mm) 6_=t~9sY
Jan~Rran
字符高度 图 幅 Ly
kB2]T
AO 2lu A F2
A1 XU*4MU^'
A2 :z^,>So :
A3 9F"^MzZ
A4 bSkr:|A7
PKg>|]Rf.
汉字 BCI[jfd 7
5 e6i m_ Tk
5 m85Hx1!p.
3.5 IIY3/
3.5 w!rw%
3.5 Ve[[J"ze
jAxrU
数字和字母 l&_PsnU
3.5 6=p!`DOd
3.5 -J;;6aA
2.5 5I&Dk4v
2.5 c@x6<S%*
2.5 "]}?{2i;
`4-m$ab
表1-5 图样中各种文本尺寸 @e2P3K gg
5Bp>*MR/".
文本类型 中 文 字母或数字 R,`3 SW()
字高 B=HEi\55K
字宽 kC
iOcl*$
字高 }'4aW_ta
字宽 kyL]4:@W`
ASa)xf9
标题栏图名 }^azj>p5
7~10 [E0.4FLT!
5~7 HxNoV.q
5~7 ddw^oU
3.5~5 |)%;B%
n4 o}}tI
图形图名 ;]T;mb>
7 z7R2viR[
5 FBS]U$1
5 [n&SA]a
3.5 iIc/%<
;
Gq{ );fq
说明抬头 7-d.eNQl
7 O#Ho08*Xn
5 W('V2Z-q
5 B
!Z~j T
3.5 `h<>_zpjY
C^*}*hYk$
说明条文 _g6H&no[
5 oWBjPsQ
3.5 UDV6 ##$
3.5 _vUId?9@+e
2.5 |j}%"wOh
`]5 t'Ps
图形文字标注 5 3.5 3.5 2.5 n(j5dN>]
图号和日期 5 3.5 3.5 2.5 ~Q+J1S]Fs
1.1.4、图线(GB/T 17450-1998《技术制图 图线》、GB4457 . 4-1984 ) j "e]Ui
(1)图线、线素、线段的定义 jB3Rue:+g
①图线。起点和终点间以任意方式连接的一种几何图形,形状可以是直线或曲线、连续线或下连续线,称为图线。 w %R=kY)o
②线素。不连续线的独立部分,如点、长度不同的画和间隔,称为线素。 E$s?)
③线段。一个或一个以上不同线素组成一段连续的或不连续的图线、称为线段。如实线的线段或由“长划、短间隔、点、短间隔、点、短间隔”组成的双点划线的线段等。 k<k@Tlo
(2)样式 ?J28@rM
GB/T 17450-1998中规定有15种基本线型如表1.6所示。除此之外,还可以对基本线型进行变化,例如可将1号线型变化为规则波浪连续线、规则螺旋连续线、规则锯齿连续线、波浪线等。1号基本线型的变化样例如表1.7所示。 &'W ~~ir
(3)图线的宽度 !Er)|YP
所有线型的图线宽度d,均应按图样的类型和尺寸大小在0.13、0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1、1.4、2mm中选择,该系列的公比为1: 。粗线、中粗线和细线的宽度比率为4:2:1。在同一图样中,同类图线的宽度应一致。 KWH:tFL.
(4)图线的画法。 hus k\
①间隙 ,W5!=\Gg(
除非另有规定,两条平行线之间的最小间隙不得小于0.7 mm。 Q =4~uz|
②相交。 bs?&;R.5
a. 类型。表1-5中基本线型代码为02~06和代码为08~15的线应恰当地相交于画线处,如图1.11(a)~(c);代码为07的线应准确地相交于点上,如图1.11 (d)所示。 eRB
K= X
b. 第二条图线的位置。绘制两条平行的两种方法,如图1.12(a)、(b)所示。推荐采用图1.13(a)(第二条线均画在第一条线的右下边)。 zC>zkFT>H
③圆的中心线画法。圆的中心线画法如图1.13所示。中心线超出轮廓线的长度。一般习惯规定其超出的长度为3~5mm,且同一图中应基本一致。 }W5~89"
表1.6 GB/T 17450-1998中规定的15种基本线型 k5eTfaxl
$im6v
表1.7 基本线型的变形 NU.YL1
基本线型的变形 名称 Oy~X@A
n^k Uu2g|
规则波浪连续线 _43 :1!os
#{|F2AM
规则螺旋连续线 }ygxmb^@Z
{ZD'l5jU
规则锯齿连续线 k{B;J\`E;
$Y_v X
2
波浪线 b5d;_-~d
(5)图线的标记 TH#5j.uUs
基本线型的标记应包括以下给出的各要素: e6igx
①“图线”;
h@"u==0
②标准代号及顺序号; T1c.ER}17
③与表1.6相一致的基本线型代码; \)mV2r!%
④与规定的图线宽度系列相一致; 3QO*1P@q
⑤颜色(如适用时)。 3#
r`e
示例: VN!+r7w'
线型No.3(0.3)线宽为0.25mm(0.25)图线的标记是:图线GB/T 17450-0.3×0.25。 Wo8.tu-2
线型No.5(0.5)线宽为0.13mm(0.13)图线的标记是:图线GB/T 17450-0.5×0.13/白。 A%dI8Z,
v a
j
(a) (b) (c) (d) f))'8
图1.11 几种基本线型相交绘制方法示例 \:D'u<8E
Fi*j}4F
1
(a) (b) jVhfpS[
图1.12 绘制平行线的两种方法 )zoO#tX
mrvPzoF,]
图1.13圆的中心线画法 ?}g#Mc
1.1.5尺寸标注(GB/T 16675--1996、GB 4458.4-1984) #(KE9h%
在图样中,图形表达机件的形状,尺寸表示机件的大小。因此,标注尺寸应该严格遵守国家标准中尺寸注法的有关规定。 7w]NG`7
(1)机件的真实大小应以图样上所注尺寸数值为依据,与图形大小及绘图的准确度无关。 4`mF
6%UC
(2)图样中(包括技术要求和其他说明)标注的尺寸,以mm为单位时,不需要标注计量单位的代号或名称;如采用其他单位标注尺寸时,则必须注明相应的计量单位的代号或名称。 F;,LY:s|Z
(3)图样中所标注的尺寸,为该图样所示机件的最后完工尺寸,否则应另加说明。 hz8Z)xjJ V
(4)机件的每一尺寸,一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰的图形上。 9/nS?>11
1.2 电气制图的分类及其表示法 ?{Gf'Y}y&
1.2.1电气图的分类 IT~pp_6g
电气图的分类,如表1.6。 EhBYmc"&
表1.6 电气图分类表 `vijd(a?v
类别 名称 说明 ~YX!49XfHh
功能性文件 概略图 概略图应表示系统、分系统、成套装置、设备、软件等的概貌,并示出各主要功能件之间和(或)各主要部件之间的主要关系。概略图包括传统意义上的系统图、框图等电气图。 ]1XJQW@gF
功能图 功能图应表示系统、分系统、成套装置、设备、软件等功能特性的细节,但不考虑功能是如何实现的。功能图包括逻辑功能图和等效电路图。 34$qV{Y%y
电路图 电路图是电气技术领域中使用最广,特性最典型的一种电气简图。 8+irul{H_
表图 包括功能表图、顺序表图、时序图。功能表图是用步和转换描述控制系统的功能和状态的表图。顺序表图是表示系统各个单元工作次序或状态的图,各单元的工作或状态按一个方向排列,并在图上成直角绘出过程步骤或事件。时序图是按比例绘出时间轴(横轴)的顺序表图。 @zH
TKi`
表1.6 电气图分类表(续表) > $#v\8
类别 名称 说明 y^SDt3Am
功能性文件 端子功能图 端子功能图是表示功能单元的各端子接口连接和内部功能的一种简图。 laQM*FLg
程序图 是详细表示程序单元、模块的输入输出及其相互连关系的简图,其布局应能清晰地识别其相互关系 4l6+8/Y
位置文件 总平面图 总平面图是表示建筑工地服务网络、道路工程、相对于测定点的位置、地表资料、进入方式和工区总体布局的平面图。 iA^GA8dn
安装图 安装图是表示各项目安装位置的图 lAM"l)Ij
安装简图 安装简图是表示各项目之间连接的安装图 d`_X$P4y
装配图 装配图是通常按比例表示一组装配部件的空间位置和形状的图 /puM3ZN
布置图 布置图是经简化或补充以给出某种特定目的所需信息的装配图 tyH*epanw
接线文件 接线图[表] 接线图[表]是表示或列出一个装置或设备的连接关系的简图。包括单元接线图[表]、互连接线图[表]、端子接线图[表]等。 ;JK!dzi}
电缆图[表][清单] 电缆图[表]是提供有关电缆,诸如导线的识别标记、两端位置以及特性、路径和功能(如有必要)等信息的简图。 {hr+ENgV
项目表 元件表、设备表 元件表、设备表示表示构成一个组件(或分组件)的项目(零件、元件、软件、设备等)和参考文件(如有必要)的表格。 GTw3rD^wg
备用元件表 备用元件表是表示用于防护和维修的项目(零件、元件、软件、散装材料等)的表格。 P(1bd"Q
说明文件 安装说明文件 安装说明文件是给出有关一个系统、装置、设备或元件的安装条件以及供货、交付、卸货、安装和测试说明或信息的文件。 w2!5Cb2
试运转说明文件 试运转说明文件是给出有关一个系统、装置、设备或元件试运转和起动时的初始调节、模拟方式、推荐的设定值以及队为了实现开发和正常发挥功能所需采取措施的说明或信息的文件。 )V}u}5
使用说明文件 使用说明文件是给出有关一个系统、装置、设备或元件的使用的说明和信息的文件。 %lw!4Z\gg
可靠性和可维修性说明文件 可靠性和可维修性说明文件是给出有关一个系统、装置、设备或元件的可靠性和可维修性方面的说明和信息的文件 Ax=k0%M[&
表1.6 电气图分类表(续表) 24TQl<H{
类别 名称 说明 m)A~1+M$)L
其他文件 手册、指南、样本、图样和文件清单等 B r GaCja
1.2.2电气简图中元件的表示法 pq"3)+3:
(1)元件中功能相关各部分的表示方法 rUX1Iu7
①集中表示法 <z3:*=!
这是一种把一个复合符号的各部分列在一起的表示法。如图1.14(a)所示。为了能表明不同的部件属于同一个元件,每一个元件的不同部件都集中画在一起,并用虚线把它们连接起来。这种画法的优点是能一目了然地了解到电气图中任何一个元件的所有部件。但与半集中表示法和分开表示法相比,这种表示法不易理解电路的功能原理。所以在绘制以表示功能为主的电路图等的电气图时,除非原理很简单,否则很少采用集中表示法。 L:HJ:
②半集中表示法 S!0ocS
!t
这是一种把同一个元件不同部件的符号(通常用于具有机械的、液压的、气动的、光学的等方面功能联系的元件)在图上展开的表示方法。如图1.14(b)所示。它通过虚线把具有以上联系的各元件或属于同一元件的各部件连接起来,以清晰表示电路布局,这种画法的优点是易于理解电路的功能原理,而且也能通过虚线一目了然地找到电气图中任何一个元件的所有部件。但和分开表示法相比,这种表示法不宜用于很复杂的电气图。 i"}%ib*X
③分开表示法 V
+/Vk1
这是一种把同一个元件不同部件的图形符号(用于有功能联系的元件)分散于图上的表示方法,采用其同一个元件的项目代号表示元件中各部件之间的关系,以清晰表示电路布局,如图1.14(c)所示。与集中表示法和半集中表示法相比,用分开表示法表示的异步电动机正、反转控制电路,其电路图要简明多。同样的“一K1”,不需通过虚线把它的不同部件连接起来或集中起来,而只要通过在其每一个部件(如线圈、主触点和控制触点)附近标上“-K1”即可。显然,这种画法对读图者来讲,最容易理解电路的功能。 3YyB0BMW
④重复表示法 sy+o{] N
这是一种把一个复杂符号(通常用于有电功能联系的元件,例如用含有公共控制框或公共输出框的符号表示的二进制逻辑元件)示于图上的两处或多处的表示方法,同一项目代号只代表同一个元件,如图1.15(a)、(b)所示(图1.15表示的是二进制逻辑元件多路选择器)。 c yq]-B
B mq7w,L.
8UArl3
f $MVgX
7_ g}t!b`
7MreBs(M
D\8 ~3S'd
2ul!f7#E
`As.1@
z8+3/jLN0B
图1.14元件中功能相关部分集中、半集中和分开表示法示例 u=
(
kii=/
(a)集中表示法 (b)半集中表示法 (c)分开表示法 DzX5_ kA
rgheq<B:
(</cu$w>H)
CZg$I&x
X.V7od>
n?vrsqmZ
5=/H2T!F
EI6K0{'&X
\ '6hv>W@
#:v}d+
]cLO-A
;muxIr`?
Hzh?w!Ow
jHq.W95+P
iE>E*!aBg
21x?TZa
(2)元件中功能无关各部分的表示方法 :hB/|H*=
①组合表示法 5]DgfwX
这种表示法可按以下两种方式中的一种表示元件中功能无关的各部分:
< TJzp
a. 符号的各部分画在点划线框内,如图1.16所示,表示一个封装了两只继电器的元件的组合表示法。 vfPL;__{Y]
b. 符号的各部分(通常是二进制逻辑元件或模拟元件)连在一起。如图1.17所示表示了一个有四个2输入端与非门封装单元的组合表示法。 fOs}5J
A46z2
$
\0)~cy
K9h{sC
+ HvEiY
| wuUH
Q^=drNV
V4kt&61
@*kQZRGK7
2)oT\m
v%8.o%G
②分立表示法 S[g{
)p)
这是一种把在功能上独立的符号的各部分分开示于图上的表示方法,通过其项目代号使电路和相关的各部分的布局清晰。如图1.18是图1.17所示元件的分立表示法示例。 ;la sk4|
M@\A_x(Mas
1.2.3信号流的方向和符号的布局 a B(_ZX'L
(1)信号流方向 Z{<& 2*
默认的信号流的方向为从左到右或从上到下。如图1.19(a)所示。如果由于制图的需要,信号的流向与上述习惯不同时,在连接线上必须画上开口箭头,以标明信号的流向。需要注意的是,这些箭头不可触及任何图形符号。如图1.19(b)所示。 `1;m:,9
QnHb*4<
4}C^s\?z
图1.19信号流的方向 %ae|4u#b
(a)信号方向从左到右 (b)信号流的方向从右到左 s
@AGU/v
(2)符号的布局。 'IVNqfC)u
符号的布局应按顺序排列,以便强调功能关系和实际位置。为此有功能布局法和位置布局法两种。 Wd9y8z;
①功能布局法。功能布局法是元件或元件的各部件在图上的布置使电路的功能关系易于理解的布局方法。对于表示设备功能和工作原理的电气图,进行画图布局时,可把电路划分成多个既相互独立又相互联系的功能组,按工作顺序或因果关系,把电路功能组从上到下或从左到右进行排列,并且,每个功能组内的元器件集中布置在一起,其顺序也按因果关系或工作顺序排列,这样才能便于读图时分析电路的功能关系。一般电路图都采用这种布局的方法,如图1.20所示的Y-△启动器连接线示意图,其左半部是主电路部分,而右半部是控制电路部分,而每一部分从上到下又是按工作顺序画出。这样在读图时,根据从左向右,从上到下的读图原则,很容易分析改图的工作原理。 g7Xjo )
②位置布局法。位置布局法是在元件布置时使其在图上的位置反映其实际相对位置的布局方法。对于需按照电路或设备的实际位置绘制的电气图,如接线图或电缆配置图,进行画图布局时,可把元器件和结构组按照实际位置布置,这样绘制的导线接线的走向与位置关系也与实物相同,以利装配接线及维护时的读图。 Kyn[4Bu!?
1.2.4电气简图图形符号 k
5~#_D>
(1)图形符号标准。 NoSq:e
目前,我国采用的电气简图用图形符号标准为GB/T 4728:1996~2000《电气简图用图形符号》。该标准由13个部分组成,符号形式、内容、数量等全部与IEC相同,为我国电气工程技术与国际接轨奠定了一定基础。 YB;q5[
(2)符号的选择。 <in#_Of{E
GB/T 4728《电气简图用图形符号》标准对同一对象的图形符号有的示出“推荐形式”、“优选形式”、“其他形式”,有的示出“形式1”、“形式2”、“形式3”等,有的示出“简化形式”,有的在“明及应用”栏内注明“一般符号”。一般来说,符号形式可任意选用,当同样能够满足使要求时,最好用“推荐形式”、“优选形式”或“简化形式”。但无论选用了哪种形式,对一套图中的同一个对象,都要用该种形式。表示同一含义时,只能选用同一个符号。 7IEG%FY
T
(3)图形符号的大小 ,RA;X
在《电气简图用图形符号》标准中图形符号的线宽与设计图形符号时所用的模数M比为1:10。一般情况下,图形符号的大小和组成图形符号的图线的粗细不影响符号的含义。符号的最小尺寸应与图线宽度、图线间隔、文字标注的规则相适应。在这些规定中,GB/T 4728.11中用于安装平面图和简图或电网图的符号允许按比例放大或缩小,以便与平面图或电网图的比例相适应。为清晰起见,通常规定符号比例的模数M必须等于或大于文字高度。下列情况可采用大小不等符号画法:①为了增加输入或输出线数量;②为了便于补充信息;③为了强调某些方面;④为了把符号作为限定符号来使用。如图1.21 (发电机组的励磁机的符号小于主发电机的符号,以便表明其辅助功能)所示;为了便于补充信息,如图1.22(具有“非”输出的逻辑“与”元件的符号被放大了,以便填入补充信息)所示;但即使在这种情况下,还应保持符号的一般形状,并应尽可能保持相应的比例。 Z30r|Ufh
(4)符号的取向。 vJ&g3ky
为满足流动方向、绘制的方便以及阅读方向的不同要求,可根据需要调整标准图形符号的取向。通常可按90 倍数进行图形符号的旋转,按照此方法旋转可获得4种符号取向。也可先经镜像再将图形符号进行90 旋转,按照此方法旋转可获得8种符号取向。但有时为了使读图时方便,可将符号旋转45 ,如图1.23所示。图形符号的各种取向形式认为是相同的符号。 b$*1!a
K[j~htC{I"
(4GDh%
"t
^yM`$5[
$'I-z.G V
Yg~$1b@
}Dc7'GZ
4.t72*ML
g><*qd?t
dEvjB"x
q+J;^u"E
%b1N
lzB+
图1.23按45 倍数旋转图形符号 6");NHE
对于辐射符号,当相关符号旋转时,其辐射符号方向应保持不变。 J+:gIszsWT
对于方框形符号、二进制逻辑元件符号以及模拟元件符号,包括文字、限定符号、图形或输入/输出标记等,由于改变符号取向后,其方向也会改变,所以当从图的底边或右边看图时,必须能够识别。如表1.7所示,给出了这方面的一个实例。 `iQ9 9
(5)符号的组合 p| &9#?t4A
假如想要的符号在标准中找不到,则可按照GB/T 4728中的原则,从标准符号中组合出一个符号。图1.24给出了一个过电压继电器组合符号组成的示例。
IPDQ
对GB/T 4728范围之外的项目,应贯彻相应的图形符号标准,不必费尽脑汁在GB/T 4728中的符号中去组合。 6%\&m|S
如果需要的符号未被标准化,则所用的符号必须在图上或支持文件用的注释中加以说明。 @ r G=>??k
(6)端子的表示法 QG8X{'
在GB/T 4728中,多数符号未表示出端子符号,一般不需要将端子、电刷等符号加到元件符号上。在某些特殊情况下,如端子符号是符号的一部分时,则必须画出。 7|Bg--G1
(7)引出线表示法 %kXg|9Bx!
在GB/T 4728中,元件和器件符号一般都画有引出线。引出线符号的位置是允许改变的,但不能因此而改变符号的含义。如图1.25所示,虽然改变了引出线的位置,但并未影响符号的含义,此种改变是被允许的,而图1.26改变了引出线的位置,电阻的符号变成了继电器线圈符号,图形符号的含义发生了改变,此种改变是不被允许的。此时必须按GB/T 4728中规定来画。 0N
FYFd-50
表1.7 标准图形符号取向改变方法示例 w\`u|f;Aq
信号从左到右 信号从右到左 信号从上到下 信号从下到上 G\ m`{jv
89+Q^79m
$^ZugD
e)):U
取自标准符号 将标准符号做镜像 将标准符号先做镜像,然后按逆时针旋转90 k:sFI @g
将标准符号逆时针旋转90 Puodsd
_X"G(
*表示按照GB/T4728.2最好放在上部的通用限定符号 x-Ug(/!^
L1、L2、L3表示输入标记 Hy|
X>Z
L4、L5表示输出标记 n7*.zI]%&
b@?pofZ`k
f'Cx%
.!Qo+(
2Pz)vnV"
nr>Os@\BU
`%nj$-W:
d ub%fs
-lDAxp6p
|z%:{
WPbG3FrL!
~;uc@GGo
`Eq~W@';Q0
/.>8e%)
_&xi})E^O]
Rt=zqfJ
图1.24 过电压继电器组合符号组成的示例 K#_x.:<J
(a)测量继电器或驱动装置 (b)国际单位制电压量字母代号 9Impp5`/B
(c)特性量值大于设定值时动作 (d)机械连接 vn"+x_
(e)动合触点 (f)动断触点 (g)延时触点 6G0Y,B7&
pB0p?D)n
YggeKN
g*]/HS>e<G
su\iUi
图1.25 改变引线方向的扬声器 图1.26改变引线方向的电阻器 K~6,xZlDWM
1.2.5简图的连接线 vmsrypm
(1)一般规定 b<bj5m4fz>
非位置布局的简图的连接线应尽量采用直线,减少交叉线及弯曲线,提高简图的可读性。为了改善图的清晰度,例如对称布局或改变相序的情况,如图1.27所示,可采用斜线。 l.nd Wv
简图的连接线应采用实线来表示,表示计划扩展的连接线用虚线。 dYxX%"J
同一张电气图中,所有的连接线的宽度相同,具体线宽应根据所选图幅和图形的尺寸来决定。但有些电气图中,为了突出和区分某些重要电路,例如电源电路,可采用粗实线,必要时可采用两种以上的图线宽度。 UI%Z`.&
ic;M=dsh:
图1.27 连接线斜线示例 R(AS$<p{!>
(2)连接线的标记 gzd<D}2F~
连接线需要标记时,标记必须沿着连接线放在水平连接线的上方及垂直连接线的左边,或放在连接线中断处,如图1.28所示。
YG_|L[/#
4..M *U
图1.28 连接线标记书写位置 nghpWODq
(3)连接线中断处理 Lm3~< vP1e
画电气图时,当穿越图面的连接线较长或穿越稠密区域时,为了保持图面清晰,允许将连接线中断,在中断处加相应的标记。 Ms
3Sri
在同一张图纸上绘制中断线的示例,如图1.29所示。如在同一张图上有两条或两条以上中断线,必须用不同的标记把它们区分开,例如用不同的字母来表示,如图1.30所示。 Ji)Ys
ebV
当须用多张电气图来表示一电路时,连到另一张图上的连接线,应画成中断形式,并在中断处注明图号、张次、图幅分区代号等标记,见图1.30。 cDIZkni=
平行走向的连接线组也可中断,但需在图上线组的末端加注适当的标记,如图1.31所示。 U#Wg"W{
5=&ME(fmV
图1.29 一张图中代标记A的中断线 t0_4jVt
R} X"di
图1.30多条中断线的标记 0^vz /y1c
xzHb+1+p
图1.31平行中断线的绘制 Z!-V&H.
(4)连接线的接点 3rBID
连接线的接点按照标准有两种表现方式,一种为T形连接表示,如图1.32(a),当布局比较方便时,优先选用此种表达方式。另一种为双重接点表示方式,如图1.32(b),采用此种表达方式表示的连接点的图中,所有连接点都应加上小圆点,不加小圆点的十字交叉线被认为是两线跨接而过,并不相连。需要注意的是,在同一份图上,只能采用其中一种方法。图1.32(a)、(b)两个电路是等效的。 iG#92e4
计算机辅助设计系统所画的电气简图需要在每个接点上加一个小圆点。 +Sc2'z>R
zs6rd83#
(a) (b) aLl=L_
图1.32 连接点的两种画法 6L rI,d
(a)采用T形连接 (b)采用双重接点 wrc1N?[bn
(5)平行连接线 P%ThW9^vnj
平行连接线有两种表示方法,一种是多线表示法,一种是一根图线表示法。如图1.33所示。 @Ko#nDEq
① 采用多线表示法时,当平行走向的连接线数大于等于6根时,就应将它们分组排列。在概略图、功能图和电路图中,应按照功能来分组。不能按功能分组的其余情形,则应按不多于五根线分为一组进行排列。 Apj[z2nr
② 多根平行走向连接线可采用下列两种方法中的一种用一根图线来表示:a. 短垂线法:平行连接线被中断,留有一点间隔,画上短垂线,其间隔之间的一根横线即线束,如图1.34(a);b. 倾斜相接法:单根连接线汇入线束时,应倾斜相接,如图1.34(b)。 '14 86q@[$
如果连接线的顺序相同,但次序不明显,如图1.35所示,当线束折弯时,必须在每端注明第一根连接线,例如用一个圆点。 .K1wp G[4
如端点顺序不同,应在每一端标出每根连接线的标记。 HYG1BfEaW
C4GkFD
0fLd7*1>
+=d=
GZHJ4|DK
x<OVtAUB
F\v~2/J5v
aL&9.L|1g
(^B=>
:t;i2Ck
\zwm:@lG
`I4E':
ZG
f"NWv!
\rg;xZa5
d0f(U k
!4<A|$mQ
,H<nNBv3M
}RY Pr
-j:yE Z4Oy
VR A+p?7-
(6)信息总线 i.eMrzJ|
如果连接线表示传输几个信息的总线(同时的或时间复用的)可用单向总线指示符、双向总线指示符表示,如图1.36所示。 </SO#
g^r<
]gF=I5jn]
9
i{(GO
wqa
p~X
*#@{&Q(Qh
t#-4edB,
RQ#9[6w!v
2Qc_TgWF
TQ[J,
1.2.6 围框和机壳 ]~ S
zb
(1)围框 ,zJ:a>v
① 表示功能单元、功能组的围框、结构单元应采用框线符号(即短长线)绘制。围框应有规则的形状,并且不应与任何元件符号相交,如图1.37所示。必要时也可采用不规则形状的围框。 0U#m7
j
② 在复杂简图中,表示一个单元的围框可能包围不属于此单元的部件,这种符号应表示在第二个套装的围框中,这个围框必须用双短长线绘制。在图1.37中,控制开关-S 和-S 不是-Q 单元的部件。 NpbZt;%t
kn`O3cW/
图1.37 功能单元框及其内部的特殊围框 _5OxESE
③ 当单元中含有连接器符号时,应表示出一对连接器的哪一部分属于该单元,哪一部分不属于该单元。如图1.38(a)所示。如果一对连接器的双方是单元必不可少的部分,则必须在围框内表示出两个连接器符号,如图1.38(b)所示。 `+0P0(bn
(2)导电的机架、机壳和屏蔽罩 R[QBFL<
应采用GB/T 4728中的符号,清楚地表示出与结构单元相关的导电机架、机壳或屏蔽罩的连接:用02-15-04符号表示接机壳或接底板;用02-01-04或02-01-05符号表示接外壳或接管壳;用02-01-07符号表示屏蔽;用03-02-01符号表示导线的连接。 图1.39表示连接到机壳的示例。图1.40表示连接到外壳的示例。 vJX0c\e
'+*'sQvH[
图1.38连接器位置符号位置示例 {qs>yQ6a:-
(a) 插头是单元-A 的组成,插座是电缆-W 的组成部分 f'Oj01[
(b) 插头和插座都是单元-A 的组成部分 8RS@Y
O
Q0g^%
图1.39表示连接到机壳的示例 图1.40表示连接到外壳的示例 =yPV9#(I/
1.2.7项目代号和端子代号 J2$,'(!(
(1)项目代号的定义 .
\8"f]~
在图上通常用一个图形符号表示的基本件、部件、组件、功能单元、设备、系统等,项目的大小可能相差很大,电容器、端子板、发电机、电源装置、电力系统都可称为项目。用以识别图、表图、表格中和设备上的项目种类,并提供项目的层次关系、实际位置等信息的一种特定的代码,称为项目代号。通过项目代号可以将不同的图或其他技术文件上的项目(软件)与实际设备中的该项目(硬件)一一对应和联系在一起。
0="wxB
(2)项目代号的组成 P]2V~I/X
一个完整的项目代号由4个代号段组成,分别是:① 种类代号段,其前缀符号为“-”;②高层代号段,其前缀符号为“=”;③位置代号段,其前缀符号为“+”;④端子代号段,其前缀符号为“:”。 B'b OK`p
种类代号用以识别项目种类的代号,称为种类代种类代号段是项目代号的核心部分。种类代号一般由字母代码和数字组成,其中的字母代码必须规定的文字符号,例如-K1表示第1个继电器K,-QS3表示第3个隔离开关QS。 Y<_;8%S
高层代号指系统或设备中任何较高层次(对给予代号的项目而言)项目的代号。例如,某电力系统S中的一个变电所,则电力系统S的代号可称为高层代号,记作“=S”;所以,高层代号具有“总代号”的含义。高层代号可用任意选定的字符、数字表示,如=S、=1等。高层代号与种类代号同时标注时,通常高层代号在前,种类代号在后,例如:1号变电所的开关Q2,则标记为“=1-Q2”; VuD{t%Jb
位置代号是指项目在组件、设备、系统或建筑物中的实际位置的代号。位置代号一般由自行选定的字符或数字表示。必要时,应给出相应的项目位置的示意图。例如:105室B列机柜第3号机柜的位置代号可表示为:+105+B+3; /.>%IcK
端子代号是指用以同外电路进行电气连接的电器的导电件的代号。端子代号通常采用数字或大写字母表示。例如:端子板X的5号端子,可标记为“-X:5”;继电器K4的B号端子,可标记为“-K4:B”。 b,>>E^wd!
项目代号是用来识别项目的特定代码,一个项目可由一个代号段组成(较简单的电气图只标注种类代号或高层代号),也可由几个代号段组成。例如:S1系统中的开关Q4,在H84位置中,其中的A号端子,可标记为:“+H84=Sl-Q4:A。 W>'(MB$3
(3)项目代号的位置和取向 [$#G|> x
每个表示元件或其组成部分的符号都必须标注其项目代号。一套文件中所有代号(包括项目代号和端子代号)应一致。项目代号应标注在符号的旁边,如果符号有水平连接线,应标注在符号上面;如果符号有垂直连接线,应标注在符号左边。必要时,可把项目代号标注在符号轮廓线里面。表示在一张图上的所有或多数元件项目代号的公用部分仅需表示在标题栏中。项目代号应尽可能地水平取向,如图1.41所示。 1\g r
;b
1.41项目和端子代号位置和取向 8isQL
(4)端子代号的位置和取向 lbC,*U^
端子代号应靠近端子,最好在水平连接线上边和垂直连接线的左边,端子代号的取向应与连接线方向一致,如图1.41所示。元件或装置的端子代号应位于该元件或装置轮廓线和围框线的外边,如图1.42所示。一个单元内部元件的端子代号应标注在该单元轮廓线或围框线里边,见图1.40所示。 |/n
1.2.8位置标记、技术数据和说明性标记 pF(6M3>IN
(1)字母符号 #w:nj1{_
关于电气图中使用的量和单位的字母符号应符合IEC 27和GB 3102的规定。按IEC规定,如果图形符号表示的物理属性十分明显,这些数值则可简化。例如:6.3kΩ.0.6pF、5mH等可简化为:电阻为6.3k,电容为0.6p,电感为5m。 Eu%E2A|`I
(2)位置标记 N|3#pHm@
电气图用图幅分区法进行位置标记,这种标记法示例如表1.8所示。 CyXaHO
当符号或元件的图幅分区代号与实际设备的其他代号有可能引起混淆时,则图幅分区代号应用括号括起来或将分区标记放在统一位置。 W Bb*2
表1.8 符号或元件在图上位置的表示方法 &9"Y:),
符号或元件的位置 标记写法 UcH#J &r
同一张图样上的B行 B Q7i(M >|O
同一张图样上的3列 3 4C
;y2`C
同一张图样的B3区 B3 cBv"d ~
具有相同图号的第34张图上的B3区 34/B3 ).A9>^6?{
图号为4568单张图上的B3区 图4568/B3 @^o7UzS4z
图号为5796的第34张图上的B3区 图5796/34/B3 xA`j:zn'j
=S1系统单张图上的B3区 =S1/B3 *M_^I)*L
=Sl系统多张图上第34张的B3区 =S1/34/B3 7upWM~H^
(3)元件的技术数据 5G$ ,2i(
元件的技术数据可以放在符号的外边,也可放在符号里边。 hJD3G
|E
① 元件的技术数据放在符号外边。元件的技术数据必须靠近符号。当元件垂直布置时,技术数据标在元件左边;当元件水平布置时,技术数据标在元件的上方;技术数据应放在项目代号的下面,如图1.42所示。 )!caOGvhJ
^!0z+M:>^
图1.42 元件技术数据示出位置规则的示例 Nu\<Xr8
② 元件的技术数据放在符号内。电气数据,如电阻值,可放在像继电器线圈和二进制逻辑元件那样的矩形符号内。 1uCF9P
ai
(4)信号的技术数据 #NYHwO<0-
波形可用一种规范化的方式来表示,如图1.43所示。也可按示波器屏幕上正常显示的波形,尽量满足应用需要详细地加以表示。必要时,应表示波形坐标轴电压电平等。技术数据应顺着连接线的方向放在水平连接线的上边或垂直连接线的左边,不得与连接线接触或相交。如果不可能靠近连接线表示信息,则应表示在远离连接线的封闭符号内(最好在圆圈内)通过一个引线到连接线上,如图1.44所示。技术数据也可以放在其有关连接线的其他地方,例如用信号代号或项目代号和端子代号来表示,如图1.45所示。 *Ms
"{+C
P=6d<no&<
图1.43 信号波形表示的技术数据 图1.44 在远处表示信号波形 HtiIg a 7
(5)注释和标识 cofdDHXfQI
① 注释 画电气图时,当遇到含义不便于用图示形式表达清楚的情况时,可采用文字注释。注释有两种表达方式:一是简单的注释可直接放在所要说明的对象附近;二是当对象附近不能注释时,可加标记,而将注释放在图上的其他位置。如图中有多个注释时,应把这些注释集中起来,按标记顺序放在图框附近,以便于阅读。对于一份多张的电气图,应把一般性的注释写在第一张图上,其他注释写在有关的张次上。 G6}&k[d5%
② 标识如果在设备面板上有人一机控制功能等的信息标识时,则应在有关电气图的图形符号附近加上同样的标识。 &;)B
qqXc
(6)二进制逻辑元件符号所含信息 R=&-nC5e
二进制逻辑元件符号的一般信息可标在符号轮廓线内。有关一般限定符号的补充信息应标在方括号内。上述规则对非标准的输入/输出标记的补充信息同样适用,如图1.46所示的[T1],表示为了对总限定符号X/Y进行补充说明,这个图形符号还有一个附表[T1]。 >u(^v@Ejf
jC>#`gD
图1.45 技术数据用项目代号和端子代号表示示例 cL~WDW/
wWfj#IB;R
图1.46 二进制逻辑元件符号的一般信息和附加信息 VPuR4p.
DB-79U %W
/j}Tv.'d
3di;lzGq
`PL}8ydZ
本章小结 %<a3[TQd`\
本章从电气制图一般规定及电气制图的表示法两个方面阐述了电气制图的部分绘制标准。电气制图的一般规定包括了对图纸的幅面及格式、比例、字体、图线、尺寸标注等方面标准的描述和举例,电气制图表示法包括了对电气简图中元件的表示法、信号流的方向和符号的布局、电气简图的图形符号、简图连接线、围框和机壳、项目代号和端子代号、位置标记、技术数据和说明性标记等方面进行了标准的描述和举例。 amC)t8L?
h8 N|m0W
思考与练习 =<p=?16
x
1、请绘制A4的图框? 43B0ynagN
2、电气图是如何分类的? @0P4pt;(
3、电气简图中元件的表示法有几种,分别是什么,规定如何? hx9t{Zi
4、进行电气简图绘制时关于图形符号的绘制规定如何? pgh(~[
5、对电气简图的连接线的绘制有何规定? .x,y[/[[)
6、什么是项目代号,项目代号的组成如何? SF+L-R<e
cpP}NJb0;%